ALvS Geplaatst: 31 augustus 2021 Geplaatst: 31 augustus 2021 Wie heeft het antwoord/de oplossing op mijn probleem? Ik krijg de boiler niet goed werkend en de waterspoeling in toilet is matig. Boiler geeft steeds heel veel gesputter en levert vervolgens nauwelijks lauw water. Ook als ik de stappen (vullen, daarna pas boiler aanzetten) netjes volg. Ik vermoed dat een en ander met elkaar te maken heeft en het gevolg is van het aanzuigen van valse lucht. Ik heb voor zover mogelijk alle wateraansluitingen nagezien. Maar het effect hiervan is nul. Camper: Bürstner Harmony T585 uit 2006 Quote
GeMa Geplaatst: 31 augustus 2021 Geplaatst: 31 augustus 2021 (aangepast) Drukpomp of dompelpomp? Lijkt op lucht in de leidingen of ergens drukverlies. Kan ook een defecte pomp zijn of een verstopping. Graag wat meer info. 31 augustus 2021 aangepast door GeMa Quote
ALvS Geplaatst: 31 augustus 2021 Auteur Geplaatst: 31 augustus 2021 Het gaat om dompelpomp, die ik net heb vervangen. Quote
Pierre Geplaatst: 31 augustus 2021 Geplaatst: 31 augustus 2021 Is de pompdruk en opbrengst van de nieuwe pomp hetzelfde als je oude pomp, alsmede voorzien van een terugslagklep na de pomp? In mijn geval met 2 tappunten, toiletspoeling en boiler heb ik een pomp met een druk van 1.1 bar en 20 liter opbrengst. Na installeren van nieuwe pomp en bij eerste start wil het ook wel eens helpen om in de slang direct na de pomp te knijpen om zo de pomp vol met water te krijgen Quote
FransvV Geplaatst: 31 augustus 2021 Geplaatst: 31 augustus 2021 Misschien lekt (sluit niet goed) de vorstbeveiliging van de boiler waardoor er continu een beetje water wegstroomt Quote
ALvS Geplaatst: 31 augustus 2021 Auteur Geplaatst: 31 augustus 2021 43 minuten geleden, FransvV zei: Misschien lekt (sluit niet goed) de vorstbeveiliging van de boiler waardoor er continu een beetje water wegstroomt Dank..heb de ruimte om/nabij vorstbeveiliging bekeken en is kurkdroog. Quote
Freek Geplaatst: 31 augustus 2021 Geplaatst: 31 augustus 2021 6 uren geleden, ALvS zei: Het gaat om dompelpomp, die ik net heb vervangen. Ik had na het vervangen van de pomp het zelfde probleem. Na het omdraaien van de beide aansluit draden was het weer oke. Quote
ALvS Geplaatst: 31 augustus 2021 Auteur Geplaatst: 31 augustus 2021 2 uren geleden, Pierre zei: Is de pompdruk en opbrengst van de nieuwe pomp hetzelfde als je oude pomp, alsmede voorzien van een terugslagklep na de pomp? In mijn geval met 2 tappunten, toiletspoeling en boiler heb ik een pomp met een druk van 1.1 bar en 20 liter opbrengst. Na installeren van nieuwe pomp en bij eerste start wil het ook wel eens helpen om in de slang direct na de pomp te knijpen om zo de pomp vol met water te krijgen Dank voor snelle antwoord. Nieuwe pomp is 'zwaarder' en heeft geen terugslagklep. Heb geprobeerd de slang in te knijpen, maar lukt me niet door de zware mantel (en zit op camping in Frankrijk en wil het niet nog erger maken). Quote
ALvS Geplaatst: 31 augustus 2021 Auteur Geplaatst: 31 augustus 2021 21 minuten geleden, Freek zei: Ik had na het vervangen van de pomp het zelfde probleem. Na het omdraaien van de beide aansluit draden was het weer oke. Gelijk geprobeerd..helaas geen effect. Toch bedankt Quote
FransvV Geplaatst: 31 augustus 2021 Geplaatst: 31 augustus 2021 27 minuten geleden, ALvS zei: Dank..heb de ruimte om/nabij vorstbeveiliging bekeken en is kurkdroog. En ook onder de camper gekeken bij uitlaat vorstbeveiliging?? Quote
ALvS Geplaatst: 31 augustus 2021 Auteur Geplaatst: 31 augustus 2021 22 minuten geleden, FransvV zei: En ook onder de camper gekeken bij uitlaat vorstbeveiliging?? Zeker..ook daar kurkdroog.. Quote
GeMa Geplaatst: 1 september 2021 Geplaatst: 1 september 2021 Terugslagklep monteren. Nu loopt het water steeds terug in de tank en komt er lucht in de leidingen. Quote
ALvS Geplaatst: 1 september 2021 Auteur Geplaatst: 1 september 2021 Ik heb begrepen dat de combinatie terugslagklep-boiler niet gewenst is. Klopt dat? Quote
Pierre Geplaatst: 1 september 2021 Geplaatst: 1 september 2021 1 uur geleden, ALvS zei: Ik heb begrepen dat de combinatie terugslagklep-boiler niet gewenst is. Klopt dat? De boiler is zelf beveiligd dmv de frost control klep. Deze heeft meerdere functies, n.l. vorstcontrole, aftap en hoge druk bescherming ( zie handleiding) . Bij mij is de terugslagklep af fabriek geïnstalleerd ( direct na de pomp). Ik heb na jaren gebruik nog geen problemen gehad Quote
ALvS Geplaatst: 1 september 2021 Auteur Geplaatst: 1 september 2021 Dank. Dit ga ik voorleggen zodra ik terug ben in NL. Quote
ALvS Geplaatst: 23 september 2021 Auteur Geplaatst: 23 september 2021 Iedereen bedankt voor het meedenken. Vandaag kon ik eindelijk terecht bij mijn onvolprezen camper-service-bedrijf. Er is nu een pomp met (ingebouwde) terugslagklep gemonteerd en de problemen zijn opgelost. Dus de boiler werkt top en de waterdruk in het spoeldeel van het toilet is ook prima. Quote
Wim Corduwener Geplaatst: 23 september 2021 Geplaatst: 23 september 2021 Dat is mooi opgelost en ik denk dat anderen met hetzelfde probleem daar ook wat aan hebben. 1 Quote